宣城变压器常见故障与处理 宣城变压器常见故障与处理输出指示表变压器厂家/读数为零电源电极是否接反 纠正接线 电源电压是否为10~45VDC 恢复供电电源24VDC接线座中的二极管是否损坏更换二极管 电子线路板损坏 更换电子线路板 宣城变压器不能通信 宣城变压器上电源电压(最小为10.5V) 恢复供电电源24VDC负载电阻(最小值为250&Omegawww.gjttw.com/;)增加或更换电阻 单元寻址是否正确重新寻址 宣城变压器读数不稳定 测量是否稳定与工艺联系处理 检查阻尼 增加阻尼 检查是否有干扰 消除干扰源 读数不准确引压管是否畅通 疏通引压管 宣城变压器设置是否正确重新设置 没校准重新校准 校准宣城变压器过程中标准表是否准确 更换精度更高的标准表有变化,输出无宣城变压器设置是否正确 检查并重新设置 传感器模块损坏 更换传感器模块。